以下是針對防爆熱導式流量開關型號 ?NK33EX-G12HDCRz/50? 的完整技術解析與應用說明:
一、型號解析與核心功能
型號標識含義?
NK33EX:熱導式流量開關(Thermal Flow Switch)的防爆系列,符合 ?ExdIICT6? 防爆等級(適用于ⅡC級爆炸性氣體環境)?。
G12?:接口螺紋尺寸為 ?G1/2"?(標準英制管螺紋)?。
HDCR?:
H?:防爆外殼(Hazard-proof Housing)
DC?:直流24V供電(±20%電壓范圍)
CR?:繼電器輸出(SPDT常開+常閉觸點)?。
z/50?:探頭長度 ?50mm?(適用于DN40-DN50管徑)?。
核心功能?
流量監測?:通過溫差原理實時檢測液體/氣體流速,設定點可調(水:1–150 cm/s;油:3–300 cm/s;空氣:20–2000 cm/s)?。
安全防護?:觸發流量異常時,繼電器輸出開關信號(最大負載1A@48VAC/DC),聯動泵閥或報警系統?。
防爆認證?:符合 ?ExdIICT6 Gb? 標準,適用于石油、化工、煤礦等易燃易爆環境?。
二、關鍵技術參數
參數項? ?規格?
介質類型? 液體(水、油、切削液)、氣體(空氣、燃氣)?
耐壓范圍? ≤100 Bar(約10MPa)?
介質溫度? -20℃ ~ +100℃?
響應時間? ≤2秒(典型值)?
防護等級? IP67(全防水防塵)?
功耗? 空載電流≤80mA,繼電器負載≤400mA?
電氣保護? 反相/短路/過載保護?
三、安裝與調試要點
安裝位置要求?
垂直管道優先安裝于?上升流段?,水平管道需避開頂部氣泡區?。
探頭需伸入管道≥6mm(DN40以下管徑),確保與介質充分接觸?。
遠離彎頭/閥門(最小直管段≥4倍管徑)?。
接線與調試?
電源端?:24VDC ±20%(紅線:+24V;黑線:0V)?。
信號端?:
藍線:繼電器公共端(COM)
黃線:常開觸點(NO)
綠線:常閉觸點(NC)?。
一鍵設定?:通過面板電位器調節流量觸發閾值(LED指示燈實時顯示流速狀態)?。
四、典型應用場景
高危行業安全監控?
石油化工:輸送管道可燃氣體流量監測,觸發聯鎖停機?。
煤礦瓦斯:通風系統氣流異常報警,防止瓦斯積聚?。
設備保護?
泵空轉保護:冷卻水斷流時自動停泵?。
潤滑系統:實時監測油路流量,避免軸承干摩擦?。
環保與能源管理?
循環水系統:流量不足時啟動備用水源?。
燃燒控制:燃氣鍋爐火力調節(需搭配模擬量型號)?。
五、競品對比與選型建議
型號?NK33EX-G12HDCR50Q
防爆等級? ExdIICT6 ExdIICT6(同等級)
輸出方式? 繼電器(SPDT) 繼電器(SPDT)+4–20mA模擬量
探頭長度? 15mm(標配) 50mm(可定制)?
適用管徑? DN15–DN50? DN20–DN80?
優勢? 抗污涂層/抗震設計 雙信號輸出/高精度?
選型建議?:
純開關控制場景(如泵保護)→ ?NK33EX?(性價比高)?;
需流量實時顯示或PLC集成 →NK600系列?(支持模擬量)?。
六、運維注意事項
防爆操作規范?:嚴禁帶電開蓋,檢修前切斷電源?。
抗污維護?:定期清理探頭結垢(抗污涂層仍需每6個月檢查)?。
故障排查?:
LED不亮 → 檢查24V電源;
誤報警 → 校準設定點或檢查介質雜質?。