當前位置:網站首頁> 常見問題
以下是超聲波流量計的詳細使用說明,綜合權威技術指南整理而成:
一、安裝準備?
安裝點選擇?
優先流體分布均勻的直管段(上游≥10倍管徑,下游≥5倍管徑)
遠離閥門、泵、變頻器等干擾源,避免管道最高/最低點安裝
新管道或經打磨除銹的管道表面(接觸面周邊50mm范圍需平整)
傳感器安裝方式?
安裝方式 適用場景 特點
Z法? 小管徑(DN50以下) 探頭對側安裝
V法? 中到大管徑 同側成角度安裝
探頭方向:紅色標記為上游,藍色為下游
耦合劑涂覆?
均勻覆蓋傳感器發射面,禁止混入沙粒,推薦高粘度硅脂或凡士林
二、參數設置流程?
基礎參數輸入?(通過設備菜單操作)
管道外徑(Menu+11)、壁厚(含內襯厚度,Menu+12)
管材類型(如碳鋼選Carbon Steel,Menu+14)、襯材類型(如有,Menu+16)
流體類型(如柴油選Diesel Oil,Menu+20)及傳感器安裝方式(Menu+24)
關鍵校準項?
零點校準?:管道流體靜止時,通過M22菜單執行切除(消除零點誤差)
儀表系數(K系數)?:出廠預設,可通過M26菜單現場校準(實際流量/顯示流量比值)
低流速切除值?:設0.03m/s,避免微小流量誤累積(M21菜單)
三、調試與驗證?
信號質量檢查?
信號強度(Q值)>50,傳輸時間比在100±3范圍內(Menu+90/91)
若顯示“E”表示信號丟失,需檢查探頭連接或位置
工作狀態判斷?
顯示“*R”:設備正常運行
顯示“D”:自動增益調整中(長時間停留需排查)
四、維護保養?
定期校準?
依據使用頻率和環境,按廠家建議周期進行標準流體校準
日常維護?
清潔傳感器表面雜質,檢查電纜連接可靠性
避免機械振動/電磁干擾,監測環境溫濕度是否符合要求
故障預防?
讀數偏差:重新校準并檢查參數輸入準確性
信號不穩:排查管道氣泡或探頭耦合狀態
注意事項?
流體適用性?:
時差法:適用于清水、油品等清潔流體
多普勒法:適合含顆粒/氣泡的污水、礦漿
參數保存?:設置后需在M26菜單保存,否則斷電復位
安全操作?:避免在腐蝕性氣體或高溫環境安裝
附:調試流程圖
mermaid
Copy Code
graph TD
A[安裝傳感器] --> B[輸入管道參數]
B --> C[設置流體類型]
C --> D[校準零點/K系數]
D --> E[驗證信號質量]
E --> F[保存參數]
按此流程操作可確保測量精度與設備長效運行。